Püskürtme beton (shotcret) dizayn föyü lazım ve püskürtme beton da slump degeri acil lazım şimdiden yardımcı olan arkadaşlar A teşekkürler


Cvp: Püskürtme beton (shotcret) dizayn - yasinaykanat - 12-01-2016 03:18 PM

Shotcrete betonlarinda boyle bir kirter yok. Pompanin penformansi goz onunde bulundurulur genelde. Sozlesmelerde bununla ilgili bir ibarede yoktur. Dizayn genelde 18- 22 slump araligina gore yapilir. Buna gore ust limit 22 dir. Alt limit icin ise belli bir kirter koyamassinsiniz .Ribound ve yapismayi goz onune alirsak .14-22 araliginda bir rakam ortaya cikartiriz. Control aslinda slump icin belli bir speck koyamaz.


Cvp: Püskürtme beton (shotcret) dizayn - ugurbinen - 12-13-2016 12:14 PM

başka bi kaynakta ise püskürtme betonun slump değerleri 4-10 arası olduğunuz yazmışlardı...ktş 2013 ise bunla ilgili hiçbir bilgi gecmiyor


Cvp: Püskürtme beton (shotcret) dizayn - ALEMDAROCAK - 12-27-2016 05:41 PM

Ktş var 10-20 arası diyor buldum


Cvp: Püskürtme beton (shotcret) dizayn - İSMAİL61 - 05-19-2018 09:50 AM

arkadaslar püskürtme ideal slump 14 ancak 15 20 dk sonra 11 e düşmesi gerekir iyi yapışma için